Crossover Cables supported 관련 - 2node > Cluster 자료실

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Cluster 자료실

Crossover Cables supported 관련 - 2node

페이지 정보

profile_image
작성자 LinuxM
댓글 0건 조회 4,471회 작성일 21-04-30 11:04

본문

안녕하세요.

이번 글은 간혹 고객사에서 비용 절감을 위해 2노드에서 Heartbeat network 스위치를 사용하지 않고 크로스오버 케이블로 연결 하면 안되냐는 문의가 종종 있습니다.
이에 대해 지원이 안 된다는 내용 입니다.

환경
Red Hat Cluster Suite 4+
Red Hat Enterprise Linux Server 5, 6, 7 (with the High Availability Add on)
Red Hat High Availability Cluster with 2 nodes
2 cluster nodes that are connected with a crossover cable that is used for internal cluster communication (ie. cable directly from one node to the other without passing through a network switch or direct copper IB connection without switches).

문제
Does Red Hat support the use of crossover cables for the cluster heartbeat network in a two node cluster?

해결
Red Hat does not support use of a crossover cable for cluster communication.

참고 문서 : https://access.redhat.com/solutions/151203